You are not logged in. This forum allows only logged in users to post. If you want to post in the forum, please log in.
Download
Desenvolver
Conta
Download
Desenvolver
Login
Forgot Account/Password
Criar Conta
Linguagem
Ajuda
Linguagem
Ajuda
×
Login
Nome de acesso
Senha
×
Forgot Account/Password
Estado tradução de Português
Category:
Software
People
PersonalForge
Magazine
Wiki
Pesquisa
OSDN
>
Pesquisar Software
>
System
>
Networking
>
Monitoring
>
Hinemos
>
Fóruns
>
トラブルシューティング
>
ネットワーク機器などへのPing監視応答がない。
Hinemos
Descrição
Project Summary
Developer Dashboard
Página da Web
Developers
Image Gallery
List of RSS Feeds
Activity
Statistics
Histórico
Downloads
List of Releases
Stats
Communication
Fóruns
List of Forums
ヘルプ (221)
トラブルシューティング (124)
FAQ (209)
公開討議 (16)
動作確認情報 (26)
Mailing Lists
list of ML
hinemos-mailing-list
News
Fóruns:
トラブルシューティング
(Thread #37438)
Return to Thread list
RSS
ネットワーク機器などへのPing監視応答がない。 (2016-01-18 16:26 by
hy-hinemos
#77516)
皆様
いつもお世話になっております。
先日ご質問させていただきました、WindowsServer2008r2へのHinemosエージェントは無事インストールでき、エージェントサーバ側snmpサービスの追加と設定を完了することができました。
早速Hinemos上で説明の通りPing確認を実施したところ、OKでした。
次に社内にあるスイッチやアプライアンス機器、無線機器などをリポジトリ登録しました。
これら機器は、snmp機能があるものとないものがあり、機能があるものも今まで使う必要がなかったためオフにしてあります。
リポジトリ登録は手入力で実施しました。
この状態で、Ping監視のスコープに割り当てましたが、イベントの応答がありません。
監視される側にsnmpが必須なのでしょうか。
単純にPingによる死活監視ができればと思います。
HinemosManagerのサーバから、これら機器に対してのPingコマンドでの疎通はできております。
すみませんが、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
Re: ネットワーク機器などへのPing監視応答がない。 (2016-01-19 15:45 by
nonono
#77521)
Ping監視は、snmpを使わないと思いますよ。
#マニュアルには、ICMP pingを使う的な文章が書いてありますし・・・
あと通知の設定で、「重要度変化後の二回目以降の通知」の項目で「常に通知する」を指定してみたり、「有効にした直後は通知しない」のチェックを外してみたりしたら、なにか変ったりしますか?
Responder a
#77516
Re: ネットワーク機器などへのPing監視応答がない。 (2016-01-21 15:20 by
hy-hinemos
#77529)
[メッセージ #77521 への返信]
> Ping監視は、snmpを使わないと思いますよ。
> #マニュアルには、ICMP pingを使う的な文章が書いてありますし・・・
>
> あと通知の設定で、「重要度変化後の二回目以降の通知」の項目で「常に通知する」を指定してみたり、「有効にした直後は通知しない」のチェックを外してみたりしたら、なにか変ったりしますか?
ご連絡ありがとうございます。
監視設定は、同じPing監視設定内容で、実施間隔が5分か10分の違いだけで、他の設定は同じです。
なぜか10分間隔の方に登録した複合機や無線機器、その他ネットワーク機器すべてから応答がない状況です。
5分間隔の方に登録してあるWindowsサーバはHinemosエージェントあり、snmpありのものと、Hinemosエージェントなし、snmpなしのものとありますが、どちらもPing監視ができています。
▼現在はテストですので、「情報」も通知するようになっています。
【通知ステータスの設定について】
●重要度変化後の初回通知
・同じ重要度の回以上連続した~の回数は、1回。
・有効にした直後~は、チェックなし。
・重要度変化後の2回目以降の~は、常に通知する。
・ステータス情報の保存は、30分
・存続期間経過後の~は、削除する。
です。
ひょっとしてリポジトリの登録方法(名前の付け方など)が違っている、というのは考えにくいでしょうか。
よろしくお願いします。
Responder a
#77521